- Una concentración suficiente del refrigerante en el espacio y una fuente de ignición
- BCableado eléctrico y agua
- CUna fuga del sistema y flujo de aire
- DLuz solar directa y temperaturas cálidas
Respuesta correcta
Una concentración suficiente del refrigerante en el espacio y una fuente de ignición
Por qué
Los refrigerantes de hidrocarburo son inflamables. Una explosión requiere tanto una concentración suficiente dentro del rango inflamable COMO una fuente de ignición.
El concepto detrás de la pregunta
Los riesgos de este examen son los que de verdad lesionan a los técnicos. Los refrigerantes desplazan el oxígeno en espacios confinados, así que la asfixia es un riesgo real en un cuarto de máquinas con una fuga. El refrigerante líquido causa quemaduras por frío en la piel y los ojos, así que guantes y protección ocular no son opcionales. Nunca cargues con flama abierta o fuente de calor cerca, nunca uses aire comprimido u oxígeno para probar presión, y nunca excedas el límite de llenado de un cilindro — se llenan al 80% en peso precisamente para dejar espacio a la expansión del líquido.
Más preguntas de este tema
- ¿Qué peligro existe al usar nitrógeno para presurizar un sistema para pruebas de fugas?
- ¿Por qué nunca se debe usar oxígeno o aire comprimido para presurizar un sistema de refrigeración?
- ¿Qué debe hacer si ocurre una fuga grande de refrigerante en un espacio cerrado?
- ¿Qué equipo de protección personal debe usarse al manejar refrigerantes?
- ¿Qué tipo de equipo debe usarse para detectar fugas de refrigerante?
- ¿Cuál es el peligro de aplicar una llama abierta a una fuga de refrigerante?
Pregunta de práctica al estilo del examen. No es una pregunta oficial del examen EPA.